找回密码
 立即注册
查看: 1849|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

懒猪一只的装修日记57——严重迟到的水电整改汇报

[复制链接]

39

主题

60

帖子

181

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
181
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-13 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2010-4-14 天气不错

上周末,懒猪申请了交帮带的公益验收,博士,张工,张总……都来我家帮我验收,还有很多同学也来帮我挑毛病找问题,感谢大家啊,眼泪哗哗的。既然验收,就要有验收项目,猪家现阶段验收的重点就是水电改,瓷砖和辅料。

经过大家的仔细查看和检测,发现我家瓷砖有些花色稍微有些鼓;水电存在一些问题,不影响功能使用,但是外观视觉效果太差啊,也就是丑丑的不好看。懒猪自己不好意思总是麻烦老白,只好求着张工帮我找老白说整改的事情。

原来以为这些丑丑的地方就这么过去了,没想到老白亲自过来检查工地,顺便又发现了几处不影响功能和使用,但是对后续工序会有小影响的地方。本以为这些小地方老白就不让都改了,没想到我还没开口要求,老白自己就给工人打电话,安排整改时间了。嘿嘿,博士不是说过不怕出问题,装修就是遗憾工程,出问题只要及时解决就是好同志吗。看来老白是个好同志啊。

懒猪之前的帖子体现出水电改是一个牵涉很多方面的大的系统。如家电的功率,家具的尺寸和摆放位置,房屋的分区设置等等。说实话如果没有详细的准备,肯定会有一两处的遗憾——我准备了那么多还是不少遗憾。而且水电设计要求是靠人和人口头传授的,只要存在交流的地方就会存在理解差异,综上所述以上两点,水电一次做完美的可能性不高,但是只要能改就可以改到完美。

整改第一项:网络设计。

懒猪家从成本角度考虑,局域网的网线是超五类的——标配,没要求升级。具体原因看高清总结帖子吧懒猪一只的装修日记高清总结second——没的说千兆网。水电公司给配的是超五类非屏蔽的网线。

之前懒猪的局域网设计是双接入:小区宽带和ADSL。水电初测后,我打电话跟设计师修改过2、3次网络布局方案(每次都是修改网络总接入的位置,最终决定把网络总接入从南卧室挪到了客厅),施工期间我三番五次指着网络总接入跟电工胡师傅强调这里还要有个电话端口,胡师傅在我的超密集念叨下误以为网络接入方式只有ADSL一种,沟通问题啊。

这个改动很好实现,多穿一根线就是了,不过在胡师傅穿线的时候,我想到了一个节省端口的方法:把新拉进来的小区宽带线走到旁边的线盒里。原来设计的是一个弱点端口是一个电话模块+2个网络模块,另外一个弱电端口是2个网络模块。地康赠送的电话和网络组合的弱点端口就被浪费了。修改后就可以用地康赠送的弱点端口和一个三个网口的弱点插座就好,然后就开始郁闷了,钱就这么浪费了。

原来的设计,左侧三跟线(2网络1电话),右侧两根线(两网络)


对于原设计买的面板,左侧三个模块(1电话2网络),右侧两个模块(2网络)


新的设计,左侧两根线(1网络1电话),右侧三跟线(3网络),


新设计对应的面板,左侧用老白送的网路/电话两位面板,右侧三个模块(3网络)


整改第二项:厕所线盒改为暗埋

在设计厕所线路的时候,懒猪在马桶边上预留了一个插座,作用见懒猪的水电设计贴:懒猪一只的水电总结sencond——改了又改绝对不省钱的电路设计。胡师傅在埋管时跟我确认我是否采用轻体砖包立管,懒猪完全忘记了我家厕所的立管子准备拿铝扣板包这个特殊情况——事实证明装修是可以使人变痴呆的——很确认的告诉师傅是轻体砖包立管。

轻体砖误导下的插座


等水电改完,我家前任工长再次出现在工地时才发现我的这个瞎指挥。胡师傅告诉懒猪在轻体砖上可以固定暗盒但是铝扣板(由于自身的厚度问题)无法保证线盒不会摇晃移位。实在没办法,只能麻烦师傅重新开槽埋盒子了。

改为暗埋


整改第三项:暗埋入户线

导致如此丑陋的入户线走线方式的罪魁祸首是我家物业,懒猪是帮凶。在更换入户线的时候,我们跟物业要求开电箱,物业居然说让我们自己撬,因为他们没有钥匙。胡师傅很郁闷!!懒猪更FT!

懒猪家原来的入户线暗埋管是16的,如果更换成3根6方的入户线,空间过于狭小,可能会产生发热现象。胡师傅在征询我意见的时候首先问我是否保留厕所现有的通气窗,懒猪完全没明白窗户跟入户线走法之间的关系,非常坚持的表示要保存,胡师傅没有办法,只能因陋就简的如此解决。

暴丑陋的入户线原走法


今天跟胡师傅详细了解了气窗取消对入户线走法的影响后,懒猪立马表示那个窗户可以不要了,我家的入户线就变成这种PP的造型了。嘿嘿

电箱边打孔穿线进入厕所


拆除气窗之后的样子


穿墙而入


整改第四项:前面大面积脱落的地方改用水泥添槽

懒猪家的墙面质量及其不好,稍微开个槽子就会掉一大块墙皮,结果走线比较多的地方就变成了这个样子。师傅最开始是用石膏封的,但是博士建议换成水泥,因为水泥有热胀冷缩,石膏没有,以后时间长了,开槽边上的水泥可能会把处理槽边的布还是墙面搞裂。

居室内两块极大面积的墙皮脱落


懒猪从来没想过石膏干了那么硬,用钎子敲很难敲啊,师傅拿电钻处理了一下,结果管子有些受伤了。保险起见,师傅重新换了管子。打穿出现洞的管子都换掉了,这种稍微磕碰的就不需要了。

漏洞的换掉


不漏的保留


换水泥封槽之前先在槽里泼了水,然后摸了厚厚一层的水泥啊,辛苦师傅了。

泼水


抹水泥


整改第五项:水上电下是改了,但是燃气热水器烟管“杯具”了(烟管和PPR管之间的距离进一步减小,不缠岩棉不成了,缠了岩棉我也担心)

懒猪之前提过我家水电改造的一个遗憾就是燃气热水器的烟管离水路的PPR管太近了燃气热水器的烟管在热水器运行期间可能有100摄氏度左右,如果接触到PPR管,PPR肯定会发生融化现象。觉比较危险。当时监理给的意见是用岩棉把RRP管包起来,正好可以隔热。

当初为了能让燃气热水器的烟管尽量离水管远一点,我让师傅违规操作了一个水上电下。当时考虑到阳台的顶灯有个暗盒保护,即使漏水问题不大。虽然师傅很不情愿,但是我墨迹墨迹还是成功了。

图中用做演示的白色水管是50的,实际的烟管是60的,也就是要更贴近1CM


我要求的水上电下


结果老白来了之后坚决要求改掉。现在的做法很符合规范,但是我家燃气热水器“杯具”了。老白,赔我岩棉,我要拿来缠PPR管子。

现在很规范但是我巨郁闷的改正


仍旧拿50水管作示例,没办法满地找了没有60的。50水管距顶面9.5CM,换成60的话距顶面8.5CM。PPR水管下沿距顶面6CM。两者之间的间距在2CM以内,超级危险






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

39

主题

60

帖子

181

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
181
沙发
 楼主| 发表于 2016-1-13 17:31:58 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|地康专业水电改造地暖新风系统 ( 京ICP备14033959号

GMT+8, 2024-12-23 00:46 , Processed in 0.104693 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表