一、听很多公司说KFS的电线很次,用不用装修的时候全部换掉?
KFS使用的电线虽然不是很出名的牌子但绝对属于国标线,经过铺设后完全可以继续使用,全换线有些劳民伤财,现在新房改造线路其实
很简单从你要增加插座的位置旁边找最近的原始插座直接引“火地零”三根线就可以了,所花费的费用也就是新增加的这一段。走线方式
当然和我上一个帖子说的两点间最近距离并做到“活管活线”即可。
二、不知道线路能承载多少瓦功率往往会被JS忽悠换线。
同一根电线在不同的缚设方法.环境温度下,它的载流量是不同的,下面的电线载流量可用以家庭装修时作参考。对于电机类电器,起动电流较大,应降低电线载流量使用,常用的照明和普通插座都是2.5平方的独股铜线,柜式空调还有使用大电器时候需要看功率大小来决定
采用的线径截面积。
2.5平方----220V 本身可以承载4400W 不过除去穿管施工的损耗,还有就是湿式环境(卫生间)需要乘上系数,所以2.5平方的线路
保险瓦数为3520W---3960W
4 平方----220V 6600W 经过穿管施工后保险瓦数为5280W---5940W
6 平方----220V 11000W经过穿管施工后保险瓦数为8800W---9900W
举例:如果卫生间采用电热水器又要加上浴霸,卫生间就要采用4平方线路,原因:储热式电热水器功率3000W左右,浴霸一般在1200W左右(注意浴霸属于电器必须从插座进行引线改造,不能从灯路引线,照明回路只有火零线没有保护接地,没有地线的电器出现漏电时
不会跳闸)两项相加4200W,不过因为是湿式环境需要乘上保险系数,所以必须换成4平方线路。
福润小区不错,厨房卫生间都是4平线路,不过不排除不同KFS建筑用的线径不同的情况,泰和园就是有2.5平的也有4平的,收房
的时候仔细看一下就好。
上面两张图从福润四季小区拍摄的,上面写着3*4就是4平方,3*2.5就是2.5平方线,卧室空调2.5平方最好不要超过2匹。
三、介绍一些普遍电器功率
微波炉700W-800W左右 电磁炉1200W左右 抽油烟机300W左右 储热式电热水器3000W左右 消毒碗柜300W-400W 浴霸1000W-1200W左右
即热式电热水器7000W以上(这个不太建议采用,一是前期改线费用比较高。二是洗个澡一个小时就要花费7度电后期费用也高)
|